Topología de Bus Modbus RS485 Arduino
https://www.cooking-hacks.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=9809
Page 1 of 1

Author:  Nega [ Mon Mar 13, 2017 2:44 pm ]
Post subject:  Topología de Bus Modbus RS485 Arduino

Buenas, tengo varios Arduino con el módulo modbus RS-485. Me gustaría saber si es posible montar una topología en Bus con un Arduino trabajando como maestro y varios Arduino como esclavos.


He probado una conexión punto a punto entre un maestro y un esclavo y funciona correctamente. Para la conexión he usado dos hilos. Conectados directamente a las borneras de vuestro módulo RS485. Para la conexión en bus bastaría con usar los dos hilos conectados a las borneras del maestro y usando fichas de empalme ir derivando a las borneras de los esclavos? O también se podría usar una protoboard de forma que los hilos que vienen del maestro acaben en una fila de la placa que sea la que continue el bus donde se conectarán los esclavos? Habría que añadir resistencia de terminación? O vendéis algún tipo de cable especial para esto?

Necesito consejo para montar la topología en bus de la forma más sencilla y eficaz posible ya que estoy empezando y no sé cuál es la forma en la que suele hacerse.

Un saludo y muchas gracias!

Author:  libelium-dev [ Tue Mar 14, 2017 8:33 am ]
Post subject:  Re: Topología de Bus Modbus RS485 Arduino

Hola Nega,
Puedes mirar la documentación de este módulo en:
http://www.libelium.com/downloads/docum ... _guide.pdf

Los módulos llevan por defecto la resistencia de terminación puesta, tendrás que desoldarla en los equipos intermedios.

Regards

Author:  Nega [ Wed Mar 22, 2017 1:58 pm ]
Post subject:  Re: Topología de Bus Modbus RS485 Arduino

Hola,

La única resistencia que veo pone 1200 y según leo la resistencia de terminación debe ser de 120Ω. Lo digo por que quizá no sea esa la resistencia de terminación. En el data sheet del Max3485 que es el integrado al que está conectada la resistencia pone que la impedancia de entrada es de 12kΩ así que creo que es esa la resistencia y no la de terminación.

De todos modos no tengo soldadores de precisión. Voy a usar sólo un maestro y dos esclavos, teniendo en cuenta que sólo tendría que desoldar el intermedio puede que el montaje funcione aunque no desuelde la resistencia?

Gracias!

Author:  libelium-dev [ Thu Mar 23, 2017 8:44 am ]
Post subject:  Re: Topología de Bus Modbus RS485 Arduino

Hola Nega:
En SMD las resistencias de numeran asi: "AAAB" siendo "valor":AAA y "factor multiplicador":10^B de esta manera 1200 es 120x10^0=120ohm. El factor multiplicador lo puedes ver como número de ceros a la derecha del valor.

Quote:
De todos modos no tengo soldadores de precisión. Voy a usar sólo un maestro y dos esclavos, teniendo en cuenta que sólo tendría que desoldar el intermedio puede que el montaje funcione aunque no desuelde la resistencia?


Los módulos intermedios deben ir sin resistencia o no te funcionaran o darán fallos exporádicos.

Regards